Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Трехфазные цепи, необходима помощь в нахождении мощности > Электричество
Образовательный студенческий форум > Физика > Электричество
kkk
Помогите пожалуйста для схемы (прикрепленный файлик) подсчитать мощность трехфазной системы. Я уже определил токи(незнаю только правильно ли).

ps или хотя бы подробно расписать что необходимо для нахождения мощности

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Dimka
Вообще то комплексные действующие ФАЗНЫЕ значения ЭДС генератора

Ea=10/sqrt(3)
Eb=10e^(-j120)/sqrt(3)
Ec=10e^(j120)/sqrt(3)

kkk
ой, извиняюсь, там sqrt(3)...

я кажется понял, по формуле P=3Pф (Pф = Uф Iф cos) здесь находить мощность.
Uф - напряжение между точками OO' ???
Iф - делать сумму токов ??? если да, то они у меня сокращаются sad.gif((
Dimka
У Вас трехфазная цепь симметричная, поэтому расчет достаточно произвести одной фазы
Uф=Ea=10/sqrt(3)
Iф=Uф/Z, Z - это сопротивление фазы (вы его нашли)
cos fi = R/Z

P = Uф Iф cos fi активная мощность
Q= Uф Iф sin fi реактивная ...
S=3Uф Iф полная...
kkk
спасибо большое, разобрался
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.